500kV开关拒合时应检查什么?
正确答案:
开关拒合时应检查:
1)远方操作条件是否满足;
2)同期开关是否投入、同期合闸条件是否满足;
3)有无保护动作信号,出口自保持继电器是否复归;
4)机构或SF6气体压力是否正常;
5)操作电源是否正常;
6)控制回路有无明显异常,合闸线圈是否冒烟或烧焦;
7)防误装置是否正常;
8)分合闸命令同时存在,防跳跃继电器动作或接点粘连。
