计算题:已知一单相容量S1=100kVA;电压6000/230V;短路电抗Xd1=0.029Ω,另一台变压器容量S2=320kVA;电压6000/227V;短路电抗Xd2=0.0083Ω。试求当这两台变压器并联运行时的空载平衡电流和空载电流分别占这两台变压器额定电流的百分比(不计绕组电阻)。
正确答案:
两台变压器电压偏差为ΔU=230—227=3V,不计绕组电阻时的平衡电流为
IP=3/(0.029+0.0083)=80.43(A)
(1)1OOkVA的变压器二次侧电流为
Ie2=S1/U1=100×103/230=434.8(A)
平衡电流为80.43A,100kVA变压器占额定电流的18.5%,320kVA变压器占额定电流百分比为5.7%。
IP=3/(0.029+0.0083)=80.43(A)
(1)1OOkVA的变压器二次侧电流为
Ie2=S1/U1=100×103/230=434.8(A)
平衡电流为80.43A,100kVA变压器占额定电流的18.5%,320kVA变压器占额定电流百分比为5.7%。