某110/35kV区域变电站,向附近的轧钢厂、钢绳厂及水泵厂等用户供电,供电方案如图所示。 图供电方案区域变电站110kV侧最小短路容量为1500MVA,35kV母线侧最小短路容量为500MVA,35kV母线的供电设备容量为25000kVA,轧钢厂用电协议容量为15000kVA。方案1:区域变电站以35kV分别向轧钢厂、钢绳厂及水泵厂等用户供电。轧钢厂设35/10kV专用变电站,以10kV向整流变压器供电。轧钢厂共设有两台4500kVA整流变压器,各供一套6脉动三相桥式整流装置,每台整流变压器10kV侧基波电流I1=225A,7次谐波电流的有效值按工程设计法计算。方案2:由于轧钢厂及钢绳厂合并为轧钢钢绳厂,并拟自建110/35kV专用降压变电站,改为110kV由区域变电站受电,轧钢厂整流变压器运行情况同上。假定不考虑轧钢厂其他谐波源,不考虑除7次谐波以外次数谐波,也无其他会放大谐波电流的容性负荷,请分别回答下列问题: 计算方案2中全部用户注入公共连接点的7次谐波电流允许值应为下列哪项数值()?
- A、13.6A
- B、6.8A
- C、4.53A
- D、17.6A
正确答案:A
答案解析:有
微信扫一扫手机做题