多做题,通过考试没问题!

化工操作工考试

睦霖题库>生化化工药品技能考试>化工操作工考试

试述DDZ-Ⅲ仪表的特点。

正确答案: (1)采用国际电工委员会(IEC)推荐的统一标准信号,现场传输出信号为4-20mDC,控制室联络信号为1-5VDC,信号电流与电压的转换电阻为250欧姆,这种信号的优点如下:
①电气零点不是从零开始,且与机械零点重合,不但利用了晶体管的线性段,而且容易识别断电、断线等故障。
②只要改变转换电阻阻值,控制室仪表便可接收其它1:5的电流信号。
③因为最小信号电流不为零,为现场变送器实现两线制创造了条件。
(2)广泛采集运算放大器电路,可靠性提高,维修工作量减小,为仪表带来了如下优点:
①由于集成运算放大器均为差分放大器,且输入对称性好,漂移小,仪表的稳定性得到提高。
②由于集成运算放大器有高增益,因而开环放大倍数很高,这使仪表的精度得到提高。
③由于采用了集成电路,焊点少,强度高,大大提高了仪表的可靠性。
(3)Ⅲ型仪表统一由电源供给24VDC电源,并有蓄电池作为备用电源,这种供电方式优点而下:
①各单元省掉了电源变压器,没有工频电源进入单元仪表,既解决了仪表发热问题,又为仪表的防爆提供了有利条件。
②在工频电源停电时备用电源投入,整套仪表在一定时间内仍可照常工作,继续进行监视控制作用,有利于安全停车。
(4)结构合理,与之Ⅱ型有许多先进之处,主要表现在:
①基型控制器有全刻度指示控制器和偏差指示控制器,指示表头为100mm刻度纵形大表头,指示醒目,便于监视操作。
②自动、手动的切换以无平衡、无扰动的方式进行。
③结构形式适于单独安装和高密度安装。
④有内给定和外给定两种给定方式。
整套仪表可构成安全火花型防爆系统。
答案解析:
进入题库查看解析

微信扫一扫手机做题