SEL321保护继电器距离元件特性形状不正确如何处理?
正确答案:
继电器距离元件特性形状不正确应做以下检查试验:
(1)用小信号加至所连接的电流和电压输入,检查电压和电流接线,用TRIGGER命令触发一事件报告,画出测量电流和电压的大小和角度。
(2)检查距离元件的定值。
(3)检查用于被试元件的监控过流元件的定值。
(4)检查负序方向元件的定值。
(5)校验TV断线(LOP)逻辑和元件定值。
(6)检查负荷逻辑设置并检查事件报告看其是否发生作用。
