某办公楼基础采用桩数为4根或4根以上的柱下承台基础,Φ500钻孔灌注桩,桩长16m,总数285根,桩砼强度等级为C20。设计单桩竖向抗压承载力特征值Ra为675kN。选3根桩做单桩竖向抗压静载荷检测,荷载与沉降关系表及Q─s曲线如下:判定每根桩的单桩竖向抗压极限承载力值和本工程单桩竖向抗压承载力特征值(并说明判定的理由),是否达到设计要求。
正确答案:
1#桩的单桩竖向抗压极限承载力值为1500kN,从Q—s曲线上看1500kN处是曲线发生明显陡降的起始点,所以取其点为单桩竖向抗压极限承载力值。
2#桩的单桩竖向抗压极限承载力值为1350kN,从Q—s曲线上看1350kN处是曲线发生明显陡降的起始点,所以取其点为单桩竖向抗压极限承载力值。
3#桩的单桩竖向抗压极限承载力值为1650kN,从Q—s曲线上看1650kN处是曲线发生明显陡降的起始点,所以取其点为单桩竖向抗压极限承载力值。本工程的单桩竖向抗压承载力特征值为750kN,达到设计单桩竖向抗压承载力特征值Ra为675kN的要求。(因本办公楼基础采用桩数为4根或4根以上的柱下承台基础,所以单桩竖向抗压承载力极限值应取试桩的平均值的1/2为单桩竖向抗压承载力特征值。)
答案解析:有

微信扫一扫手机做题