一只单相电能表在功率因数为0.8,Ib时误差为+0.8,通过一只电压互感器接入回路,该互感器的比差为f=-0.6%,角差为δ=+10',求: (1)功率因数为0.8时的互感器合成误差; (2)Ib,cos∮=0.8时的综合误差。
正确答案:
cos∮=0.8,则tg∮=0.75
(1)eh=-0.6+0.0291(-10)×0.75==0.8(%)
(2)e=eb+eh=0.8-0.8=0
(1)eh=-0.6+0.0291(-10)×0.75==0.8(%)
(2)e=eb+eh=0.8-0.8=0
答案解析:有
微信扫一扫手机做题