验电接地的标准化作业是什么?
正确答案:
⑴检査验电器。验电器电压等级要符合规定。用试验按钮检查后,还要在附近有电设备 上试验,确认状态良好。
⑵检査接地线状态。接地线截面积,110kV电压等级不小于25mm2,220kV、330kV电压等级不小于50mm2,且不得有松股、断股、接头和缠绕。
⑶验电。在装设接地线的位置进行验电,对被检设备的所有引入、引出线均需验电。
⑷装设接地线。确认停电后,要及时装设接地线。
⑵检査接地线状态。接地线截面积,110kV电压等级不小于25mm2,220kV、330kV电压等级不小于50mm2,且不得有松股、断股、接头和缠绕。
⑶验电。在装设接地线的位置进行验电,对被检设备的所有引入、引出线均需验电。
⑷装设接地线。确认停电后,要及时装设接地线。
答案解析:有