一组距离保护用的电流互感器变比为600/5,二次漏抗ZⅡ为0.2Ω,其伏安特性如表所示。实测二次负载:IAB=5A,UAB=20V,IBC=5A,UBC=20V,ICA=5A,UCA=20V,Ⅰ段保护区末端三相短路电流为4000A。 试校验电流互感器误差是否合格?
正确答案:
答案解析:有
微信扫一扫手机做题
一组距离保护用的电流互感器变比为600/5,二次漏抗ZⅡ为0.2Ω,其伏安特性如表所示。实测二次负载:IAB=5A,UAB=20V,IBC=5A,UBC=20V,ICA=5A,UCA=20V,Ⅰ段保护区末端三相短路电流为4000A。 试校验电流互感器误差是否合格?
微信扫一扫手机做题