多做题,通过考试没问题!

电厂运行技术考试

睦霖题库>火电电力职业技能鉴定考试>电厂运行技术考试

开关设备的红、绿灯表示什么意思?什么时候该亮,什么时候该灭?该亮时不亮,该灭时不灭又说明了什么?

正确答案: 大部分中压和PC开关的红、绿灯指示电源均接自跳闸回路电源,但也有部分开关采用单独的指示信号电源。对于前者,开关红、绿灯指示表示两层含意:一是反映了开关的分、合闸状态以及送电位置是否到位;二是反映跳闸回路(包含电源)的完好性,开关送电后,绿灯该亮,若不亮,则说明开关跳闸回路有问题或位置未到位;开关运行中红灯应亮(相应地绿灯灭),若不亮,也说明跳闸回路有故障,应尽快处理。上述结论当然应在排除指示灯故障的可能性后才能得出。
答案解析:
进入题库查看解析

微信扫一扫手机做题