线路电流速断保护的动作电流如何整定?电流速断保护为什么会出现“死区”?如何弥补?
正确答案:
①线路电流速断保护的动作电流应按躲过所保护线路末端的最大短路电流来整定。②由于电流速断保护的动作电流是按躲过线路末端的最大短路电流来整定的,因此在靠近线路末端的一段线路上发生的不一定是最大短路电流时,速断保护就不能动作,也就是说速断保护不能保护全长。保护装置不能保护的区域就称为“死区”。③弥补的方法:一般规定,凡装有电流速断保护的线路,都必须装设带时限的过电流保护,且过电流保护的动作时间比电流速断保护至少长一个时间级差△t=0.5~0.7s,而且前后级的过流保护的动作时间应符合“阶梯原则”,以保证选择性。
答案解析:有
微信扫一扫手机做题