变压器差动保护的不平衡电流是怎样产生的?

正确答案: 变压器差动保护的不平衡电流产生原因如下:
1.稳态情况下的不平衡电流
(1)由于变压器各侧电流互感器型号不同,相应的饱和特性和励磁电流不同而引起的不平衡电流。它必须满足电流互感器的10%误差曲线的要求。
(2)由于实际的电流互感器变比和计算变比不同引起的不平衡电流。
(3)由于改变变压器调压分接头引起的不平衡电流。
2.暂态情况下的不平衡电流
(1)由于短路电流的非周期分量主要为电流互感器的励磁电流,使铁芯饱和,误差增加而引起不平衡电流。
(2)变压器空载合闸的励磁涌流,仅在变压器一侧有电流。