如何进行监控装置扩展通信插件上电复位及掉电保护电路检测?

正确答案: 用示波器观察主板上U1的第10脚,在电源上电瞬间将产生一个250~1000ms的正脉冲信号(即复位脉冲),而后每隔0.5~2秒(含0.5和2秒)产生一个复位脉冲,脉冲幅度≥电源电压-0.5V。当VCC<4.2V时,观察U1的第10脚,应持续产生高电平。当VCC>4.62V时,应恢复每隔0.5~2秒(含0.5和2秒)产生一个复位脉冲。上电复位及掉电保护检测不正确应检查U5(DS1232)芯片。