快速切换、同期捕捉切换、残压切换的含义是什么?
正确答案:
正常运行时,厂用母线由工作电源供电,当工作电源侧发生故障时,必须跳开工作电源开关,此时厂用母线失电,由于厂用负荷多为异步电动机,电动机将惰走,母线电压为众多电动机的合成反馈电压,称其为残压。残压的频率和幅值将逐渐衰减。
假定正常运行时工作电源与备用电源同相,其电压相量端点为A,则母线失电后残压相量端点将沿残压曲线由A向B方向移动,如能在A—B段内合上备用电源,则既能保证电动机安全,又不使电动机转速下降太多,这就是所谓的“快速切换”。
实时跟踪残压的频差和角差变化,尽量做到在反馈电压与备用电源电压向量第一次相位重合时合闸,这就是所谓的“同期捕捉切换”。
当残压衰减到20%一40%额定电压后实现的切换通常称为“残压切换”。
