工作调压器出口压力设定步骤。

正确答案:1、调压器上下游阀门处于开状态,停运安全截断阀,使其始终处于开启状态。确认进站天然气压力在调压装置允许的范围内。
2、如果是要提高出口的检测压力,则先松开调压器指挥器调整螺钉的锁紧螺母,然后顺时针慢慢向里旋进调整螺钉,每次以1/4圈为一步。观察下游出口压力,直至达到需要的压力值为止。最后拧紧调整螺钉的锁紧螺母。
3、如果是要降低出口的检测压力,则先松开调压器指挥器调整螺钉的锁紧螺母,然后逆时针慢慢向外旋出调整螺钉,每次以1/4圈为一步。观察下游出口压力,直至达到需要的压力值为止。最后拧紧调整螺钉的锁紧螺母。