“桥梁工程中模板安装的技术要求”案例分析与答案解析题 背景材料: 某跨海大桥,上部结构为9m×50m+9m×50m+12m×50m三联等跨等截面预应力混凝土连续箱梁桥,横向为两个独立的单箱,梁高2.75m,单箱顶面宽为11.30m.箱梁采用移动式模架逐跨施工,整套设备从瑞士某公司引进.施工单位在施工组织设计中提出的模板安装时注意要点如下: 1)模板与钢筋安装工作应配合进行,妨碍绑扎钢筋的模板应待钢筋安装完毕后安设.模板应与脚手架应联接(模板与脚手架整体设计时除外),以提高整体性和抗倾覆系数. 2)模板安装完毕后,应对其平面位置、顶部根高进行检查,签认后方可浇筑砼. 3)后张法预应力梁、板,应注意预应力、自重力和汽车荷载等综合作用下所产生的上拱或下挠,应设置适当的反拱或预拱. 在浇筑底板和腹板混凝土时,采用同步浇筑的方式,以期增大混凝土箱梁的刚度值,减小混凝土重量对钢梁产生的弹性变形;在浇筑顶板混凝土时,采用先浇筑两侧翼缘板,后浇中间的顺序,便于早期脱模,提高模架的利用率,加快施工进度. 问题: 请指出模板安装中的注意要点中错误或不完整之处并改正.

正确答案: 1、第1条错误.改正如下:模板不应与脚手架联接(模板与脚手架整体设计时除外),避免引起模板的变形.第2条不完整.还应对节点联系、纵横向稳定性进行检查.
考点解读:模板安装的技术要求
混凝土的模板板面应采用下列材料之一:金属板、木制板及高分子合成材料面板、硬塑料或玻璃钢板等材料.外露面的模板板面宜采用钢模板、胶合板,为减少模板的拼缝,对于大面积的混凝土,其每块模板的面积宜大于1.0m2.梁及墩台帽的突出部分,应做成倒角或削边,以便脱模.并按图纸所示或监理工程师指示,在结构物的某些部位设置凸条或凹槽的装饰线.在模板内的金属连接件或锚固件,应按图纸规定及监理工程师的要求将其拆卸或截断,且不损伤混凝土.模板内应无污物、砂浆及其他杂物.以后要拆除的模板,应在使用前彻底涂以脱模剂或其他相当的代用品,应使能易于脱模,并使混凝土不变色.
1.模板与钢筋安装工作应配合进行,妨碍绑扎钢筋的模板应待钢筋安装完毕后安设.模板不应与脚手架连接(模板与脚手架整体设计时除外),避免引起模板变形.
2.安装侧模板时,应防止模板移位和凸出.基础侧模可在模板外设立支撑固定,墩、台、梁的侧模可设拉杆固定.浇筑在泥凝土中的拉杆,应按拉杆拔出或不拔出的要求,采取相应的措施.对小型结构物,可使用金属线代替拉杆.
3.模板安装完毕后,应对其平面位置、顶部标高、节点联系及纵横向稳定性进行检查,签认后方可浇筑混凝土.浇筑时,发现模板有超过允许偏差变形值的可能时,应及时纠正.
4.模板在安装过程中,必须设置防倾覆设施.
5.当结构自重和汽车荷载(不计冲击力)产生的向下挠度超过跨径的1/1600时,钢筋混凝土梁、板的底模板应设预拱度,预拱度值应等于结构自重和1/2汽车荷载(不计冲击力)所产生的挠度.纵向预拱度可做成抛物线或圆曲线.
6.后张法预应力梁、板,应注意预应力、自重和汽车荷载等综合作用下所产生的上拱或下挠,应设置适当的预挠或预拱.
7.当所有和模板有关的工作做完,待浇混凝土构件中所有预埋件亦安装完毕,应经监理工程师检查认可后,才能浇筑混凝土.这些工作应包括清除模板中所有污物、碎屑物、木屑、水及其他杂物.
答案解析:
进入题库查看解析