多做题,通过考试没问题!

用电检查员考试

睦霖题库>火电电力职业技能鉴定考试>用电检查员考试

断路器跳闸拒动的原因是什么?

正确答案: 跳闸失灵的原因有电气回路和机械两部分的缺陷:
电气回路有:
1)直流电压过低;
2)电路接触不良或断路;
3)跳闸线圈断路;
4)操作电压不合格;
5)小车式断路器连锁触点接触不良。
机械部分是:
1)三连板三点过低,分闸锁钩或合闸支架吃度过大;
2)跳闸顶杆卡劲和脱落;
3)合闸暖冲偏移,滚轮及暖冲卡劲。
答案解析:
进入题库查看解析