已知某厂安装一组GGF-300蓄电池组,共装有120只蓄电池,其中端电池30只,负荷电流为20A。问:30Ω、3000W的可调电阻能否作为定充放电电阻?(电池按10h放电率放电,单只电池额定电压2.05V)

正确答案:电池按10h放电率放电时,电流为30A,实际流过放电电阻的电流:I=30-20=10A
电池组初始放电电压:U=2.05×120=246(V)
放电电阻30(Ω)放电电阻最大容量:P=246×10=2460(W)
所以30Ω,3000W的可调电阻可以作为本.站的定充放电电阻。