一组电池置于地下室,电源机房在二楼,直流配电屏到电池的距离为12m,电池容量为C10=1000Ah,充电限流值为0.1C10,配电屏到电池分配的允许电压降为0.5V,试计算电池充电线的截面积。
正确答案:电池线长度应是回路长度,所以:S=(I×L)÷(γ×△U)=(100×2×12)÷(57×0.5)=84.2mm2
由此得出应使用95mm2的铜缆。
由此得出应使用95mm2的铜缆。
答案解析:有
微信扫一扫手机做题
一组电池置于地下室,电源机房在二楼,直流配电屏到电池的距离为12m,电池容量为C10=1000Ah,充电限流值为0.1C10,配电屏到电池分配的允许电压降为0.5V,试计算电池充电线的截面积。
微信扫一扫手机做题