多做题,通过考试没问题!

污水处理工考试

睦霖题库>环保气象安全技能考试>污水处理工考试

简述带式压滤机的日常维护管理操作。

正确答案: (1)注意时常观察滤带的损坏情况,并及时更换新滤带。滤带的使用寿命一般在3000-10000h之间,如果滤带过早被损坏,应分析原因。滤带的损坏常表现为撕裂、腐蚀或老化。滤带的材质或尺寸、滤带的接缝不合理、滚筒不整齐、张力不均匀、纠偏系统不灵敏均会导致滤带被损坏,应予及时排除。
(2)每天应保证足够的滤布冲洗时间。脱水机停止工作后,必须立即冲洗滤带。还应定期对脱水机周身及内部进行彻底清洗,以保证清洁,降低恶臭。
(3)按照脱水机的要求,定期进行机械检修维护。
(4)脱水机房内的恶臭气体,除影响是很提健康外,还腐蚀设备。因此脱水机易腐蚀部分应定期进行防腐处理,加强室内通风。
(5)定期分析滤液的水质,有时通过滤液水质的变化,能判断脱水效果是否降低。常情况下,滤液水质应在以下范围:SS:200-1000mg/L;BOD5:200-800mg/L。
(6)分析测量及记录。每班应监测分析以下指标:进泥量及含固率;滤液的流量及水质(SS、TN、TP、BOD5可每天一次);絮凝剂的投加量;冲洗水量及冲洗后水质、冲洗次数和每次冲洗历时。还应计算或测量以下指标:滤带张力、带速、固体回收率、干污泥投药量、进泥固体负荷。
答案解析:
进入题库查看解析

微信扫一扫手机做题