设某110kV线路装有距离保护装置,其一次动作阻抗整定值为Zop=18.33Ω/ph,电流互感器的变比nTA=600/5,电压互感器的变比为nTV=110/0.1。试计算其二次动作阻抗值(设保护采用线电压、相电流差的接线方式)。
正确答案:
答案解析:有
微信扫一扫手机做题
设某110kV线路装有距离保护装置,其一次动作阻抗整定值为Zop=18.33Ω/ph,电流互感器的变比nTA=600/5,电压互感器的变比为nTV=110/0.1。试计算其二次动作阻抗值(设保护采用线电压、相电流差的接线方式)。
微信扫一扫手机做题