35kV线路断路器为弹簧机构,操作断路器时,弹簧储能指示灯闪烁,能否操作此断路器?
正确答案:
从断路器的控制回路图中可以看出,在断路器的合闸回路中串联储能机构的辅助触点S3,如果弹簧储能不足,该辅助触点断开,闭锁合闸回路,防止由于储能不足造成断路器的“慢合”;表示弹簧储能的指示灯回路中也串联弹簧储能机构的辅助触点S3,在储能足时弹簧储能机构的辅助触点闭合S3,指示灯回路接通,指示灯亮。弹簧储能指示灯闪烁说明弹簧正在储能,若此时操作断路器,可能使断路器不能分合。若储能严重不足,可能导致断路器合后不能分闸,如果此时线路有故障发生断路器不能跳闸,而造成越级跳闸。
