某施工单位承建一南方沿海城市的大型体育馆机电安装工程。合同工期为l0个月,于2011年11月l0日开工,2012年9月l0日竣工。 该工程特点是各类动力设备包括冷冻机组、水泵、集中空调机组、变配电装置等,均布置在有通风设施和排水设施的地下室。 由于南方沿海空气湿度高、昼夜温差大,夏天地下室结露严重,给焊接、电气调试、油漆、保温等作业的施工质量控制带来困难。 通风与空调系统的风管设计工作压力为1000Pa。项目部决定风管及部件在场外加工。项目部制订的施工进度计划中,施工高峰期在2012年6~8月,正值高温季节。根据地下室的气候条件和比赛大厅高空作业多的特点,需制订针对性施工技术措施,编制质检计划和重点部位的质量预控方案等,使工程施工顺利进行,确保工程质量。 在施工过程中,由于个别班组抢工期,在管理上出现工序质量失控,致使在试车阶段发生施工质量问题,如通风与空调系统进行单机和联动试车时,有两台风机出现震动大、噪声大,电动机端部 发热等异常现象。经调查发现:风机的钢垫铁有移位和松动;电动机与风机的联轴器同轴度超差。 问题: 1.针对环境条件,制订主要的施工技术措施。 2.为保证地下室管道焊接质量,针对环境条件编制质量预控方案。 3.按风机安装质量问题调查结果,分别指出发生质量问题可能的主要原因。 4.风管及部件进场做什么检验?风管系统安装完毕后做什么检验? 5.变配电装置进入调试阶段,因环境湿度大,会造成调试时测试不准或不能做试验,在管理上应采取哪些措施?
正确答案:
1.针对环境条件,主要的施工技术措施有:
(1)在比赛大厅地面分段组装风管,经检测合格后保温,减少高空作业;
(2)先安装地下室排风机,进行强制排风,降低作业环境湿度;
(3)必要时,采取加热烘干措施。
2.质量预控方案一般包括工序名称、可能出现的质量问题、提出质量预控措施等三部分内容。
(1)工序名称:焊接工序;
(2)可能出现的质量问题:产生气孔、夹渣等质量缺陷;
(3)提出质量预控措施:焊工备带焊条保温筒、施焊前对焊口进行清理和烘干。
3.按风机安装质量问题调查结果,垫铁移位和松动的原因可能有:
(1)操作违反规范要求;
(2)垫铁与基础间接触不好;
(3)垫铁间点焊不牢固;
(4)灌浆时固定垫铁的方法不对。
联轴器同轴度超差原因可能有:
(1)操作违反规范要求;
(2)检测方法不对检测仪表失准;
(3)被测数据计算错误。
4.本题考核通风与空调工程施工技术的要求。
(1)风管及部件进场时进行外观检查和风管漏光法检测;
(2)因该风管系统是属中压风管,应做严密性试验,即风管漏光法检测合格后做漏风量测试的抽检。
5.变配电装置调试阶段应派值班人员监控受潮情况,试验作业时应加强监护,检查排风设施和排水设施工作是否正常。
