某一电缆长5.4km,测得其绝缘电阻300MΩ,土壤温度30℃,电缆30℃时的绝缘电阻温度换算系数K是1.41,试计算电缆在20℃时每公里的绝缘电阻是多少?
正确答案:
20℃时,电力电缆每公里的绝缘电阻由下式计算:
RM20=RM×K/L
将已知条件代人
RM20=300 x1.41 /5.4=78.3MΩ
该电缆20℃时每公里的绝缘电阻为78.3MΩ
RM20=RM×K/L
将已知条件代人
RM20=300 x1.41 /5.4=78.3MΩ
该电缆20℃时每公里的绝缘电阻为78.3MΩ
答案解析:有