给水调节系统投入自动有何要求?
正确答案:
给水调节系统投入自动有下列要求:
(1)锅炉正常运行,达到向汽轮机送汽条件;
(2)给水系统为正常运行状态;
(3)汽包炉汽包水位表、蒸汽流量表及给水流量表运行正常,指示准确,记录清晰;
(4)直流炉中间点压力、中间点温度给水流量、蒸汽流量指示准确,记录清晰;
(5)汽包水位信号(或省煤器前流量)及保护装置投入运行。
(1)锅炉正常运行,达到向汽轮机送汽条件;
(2)给水系统为正常运行状态;
(3)汽包炉汽包水位表、蒸汽流量表及给水流量表运行正常,指示准确,记录清晰;
(4)直流炉中间点压力、中间点温度给水流量、蒸汽流量指示准确,记录清晰;
(5)汽包水位信号(或省煤器前流量)及保护装置投入运行。
答案解析:有