11PS6KV电压互感器内部故障有以下现象,对其进行原因分析,并处理? a、温度过高,有冒油流胶现象,有焦臭味。 b、冒烟、有火花放电现象。 c、高压保险连续熔断。
正确答案:
原因
a、内部故障。
b、绝缘击穿。
处理
立即停用,汇报值长,将BK解除,若高压保险已熔断,则拉开电压互感器高压侧刀闸。若高压保险没有熔断,则应倒空该电压互感器所在母线上的负荷,再用该段进线开关断开故障电压互感器。电压互感器停运后,作好安全措施,通知值长派人检查处理。
a、内部故障。
b、绝缘击穿。
处理
立即停用,汇报值长,将BK解除,若高压保险已熔断,则拉开电压互感器高压侧刀闸。若高压保险没有熔断,则应倒空该电压互感器所在母线上的负荷,再用该段进线开关断开故障电压互感器。电压互感器停运后,作好安全措施,通知值长派人检查处理。
答案解析:有
微信扫一扫手机做题