系统示意图如图所示,发电机以发电机-变压器方式接入系统,最大开机方式为4台全开,最小开机方式为两侧各开1台,变压器T5和T6可能2台也可能1台运行。参数 分别求出保护1、4零序Ⅰ、Ⅱ段的定值,并校验灵敏度。
正确答案:
保护1整定计算
零序Ⅰ段:根据前面的分析结果,母线B故障流过保护1的最大零序电流为
