变流器网侧主控开吸合实验步骤
正确答案:
解除网侧空开机械锁定(钥匙处于与地面垂直的位置),进入1U1P2.9.1菜单,进入Testmode,测试密码为31504,将P2.9.2ForcePreCharge的值设置为“1”来进行强制预充电并等待30s,使用2U1的Keypad面板M1的V1.8监测DC-link电压,电压值在900V时网侧空开闭合,设置P2.9.3.1Allowbreakertest为Yes,设置P2.9.3.2Forcebreaker为Yes,强制闭合网侧空开,设置P2.9.3.2Forcebreaker为No,设置P2.9.3.1Allowbreakertest为No,恢复运行参数
答案解析:有