多做题,通过考试没问题!

铁路供电系统考试

睦霖题库>铁路职业技能鉴定考试>铁路供电系统考试

“主变过热”信号在变压器内部温度多高时发出?变压器温度过高时值班人员应怎么办?

正确答案: “主变过热”信号在变压器油温升至70度时发出。
变压器温度过高时,值班人员应首先对变压器做如下检查:
(1)检查变压器的负荷及冷却介质的温度,并与以往同样负荷及冷却条件相比较;
(2)检查温度计本身是否失灵;
(3)检查散热器是否打开,冷却装置是否正常。
若以上均正常,油温比以往同样条件下高出10度,并不断上升,则可断定变压器内部有故障,应将变压器立即切除,并报告电力调度。
答案解析:
进入题库查看解析

微信扫一扫手机做题