某总承包单位将综合楼的通风空调工程分包给某安装单位,工程内容有风系统、水系统和冷热(媒)设备。通风空调设备安装完工后,在总承包单位的配合下,安装单位对通风空调的风系统、水系统和冷热(媒)系统进行了系统调试。调试人员在单机试运行合格后,又对各风口进行测定与调整及其他内容的调试,在全部数据达到设计要求后,在夏季做了带冷源的试运转,并通过竣工验收。随之在综合楼正式使用后,在建设单位负责 下,又对通风空调工裎进行了带负荷综合效能实验与调整 空调系统试运转和调试的程序正确的是() ①空调设备及附属设备的试运转 ②冷冻水和冷却水系统的试运转 ③风机性能及系统风量的测定与调整 ④空调器性能测定与调整 ⑤电气设备及其主回路的检查与测试

  • A、①②③④⑤
  • B、①②④③⑤
  • C、⑤①②④③
  • D、⑤①②③④
正确答案:D
答案解析:
进入题库查看解析

微信扫一扫手机做题