事故是因为GIS电缆仓气压降低后报警发现的。事故原因是电缆终端出线杆上有一条纵向划痕,因为GIS内气压比接头内油压高很多,所以SF6气体顺着划痕进入电缆终端,终端下密封在高气压下失灵,绝缘油全部泻出,GIS电缆仓气压降低后报警。请问事故原因为()。
- A、接头尺寸错误;
- B、密封处理不善;
- C、安装不良;
- D、绝缘油本身有问题。
正确答案:B
答案解析:有
微信扫一扫手机做题
事故是因为GIS电缆仓气压降低后报警发现的。事故原因是电缆终端出线杆上有一条纵向划痕,因为GIS内气压比接头内油压高很多,所以SF6气体顺着划痕进入电缆终端,终端下密封在高气压下失灵,绝缘油全部泻出,GIS电缆仓气压降低后报警。请问事故原因为()。
微信扫一扫手机做题