引风机跳闸的处理?
正确答案:
(1)确认机组协调方式在TF方式,否则将控制切至TF方式。
(2)确认锅炉负荷自动减至50%,如果自动失灵或速率太慢,应果断降低负荷至50%。
(3)确认另一台引风机开度自动增加,否则手动增加,但要防止过负荷。
(4)减少送风量、燃料量,配合调整炉膛负压、氧量正常。
(5)在减负荷过程中,注意汽温、汽压的变化,及时调整给水量、减温水量,保持燃水比在正常值,保证过再热汽温的稳定。
(6)就地检查锅炉周围设备,是否存在因为炉膛正压造成设备被烧损等异常情况。
(7)因负荷剧降,要注意除氧器水位。
