电压互感器的一、二次测装设熔断器是怎样考虑的?什么情况下可不装设熔断器,其选择原则是什么?
正确答案:为防止高压系统受电压互感器本身或其引出线上故障的影响和对电压互感器自身的保护,所以在一次侧装设熔断器。
110kV及以上的配电装置中,电压互感器高压侧不装熔断器。
电压互感器二次侧出口是否装熔断器有几个特殊情况:
(1)二次接线为开口三角的出线除供零序过电压保护用以外,一般不装熔断器。
(2)中线上不装熔断器。
(3)接自动电压调整器的电压互感器二次侧不装熔断器。
(4)110kV及以上的配电装置中的电压互感器二次侧装空气小开关而不用熔断器。
二次侧熔断器选择的原则是:熔件的熔断时间必须保证在二次回路发生短路时小于保护装置动作时间。熔件额定电流应大于最大负荷电流,且取可靠系数为1.5。
