厂用电快切装置有几种切换方式?在备用切至工作状态时,备用电源开关发生拒分,如何处理?
正确答案:
(1)正常情况下手动并联切换;
(2)事故情况下自动快速串联切换;
(3)事故情况下,备用电源同期捕捉及慢速切换;
在备用切至工作状态时,在工作电源开关合上后,如果备用电源开关拒绝分闸,应立即手动将备用电源开关分闸一次。如果仍然断不开,检查确认工作电源开关无电流指示,备用电源开关确有指示后,手动将工作电源开关断开,避免两电源长时间并列运行。通知检修人员,迅速查明备用电源开关拒绝分闸原因,并作相应的处理。处理好后,再进行切换操作。
