某校学生宿舍,六层砖混结构,建筑面积为4500m2。由某二级建筑公司施工总承包,2003年3月1日开工,施工中发生如下事件:  事件一:在悬挑雨蓬拆模中发生根部突然断裂、雨蓬悬挂在雨蓬梁上的质量事故,所幸没有人员伤亡。经检查是由于钢筋位置不对而造成。  事件二:一、二层楼梯混凝土标准养护试块报告强度均不合格。经有资质检测单位现场钻芯取样检测,一层楼梯混凝土实际强度合格,但二层楼梯混凝土实际强度仍为不合格,并经设计单位重新核算,二层楼梯混凝土实际强度也不能满足使用要求。 事件一发生的原因是什么?如何防治?

正确答案:事件一
原因:
悬挑雨蓬受力筋(负筋)绑扎位置不对,布置在悬挑雨蓬板的下侧。
浇筑混凝土时踩踏雨蓬受力钢筋至板底。
现场管理差,检查、隐蔽不到位。
施工人员素质低。
防治:
加强管理,做好检查和隐蔽,并提高施工人员素质。
做好交底,将雨蓬受力筋(负筋)绑扎固定在悬挑雨蓬板的上侧。
浇筑混凝土时,严禁踩踏雨蓬受力钢筋(负筋)。
将现场断裂的雨蓬凿掉,重新按图纸设计支模、绑筋、浇筑混凝土并养护。
答案解析: