直流极母线故障如何处理?
正确答案:
1、立即汇报调度和有关领导、相关部门;
2、全面检查保护范围内的一次设备,重点检查直流穿墙套管及母线支持瓷瓶,直流分压器;
3、检查平波电抗器的保护情况;
4、如有明显故障点,应将故障母线隔离,做好安全措施,联系检修处理;
5、如果没有发现故障点,经管理处主管生产的领导批准并报调度同意后,可对极母线和线路进行一次开线试验(OLT),正常后,将该极启动,否则,将该极转检修处理。
