简述压力变送器液柱修正的原则?

正确答案: 压力变送器液柱修正的原则主要有两个方面:
1)对于需要进行液柱修正的压力变送器测量回路,优先考虑在控制系统中通过软件进行量程迁移,但也可以在就地变送器校验时进行量程迁移;
2)对于修正值超过设计量程1/3的情况,液柱修正必须在就地变送器的量程迁移中完成。