开关非全相运行且分合闸闭锁处理原则?

正确答案: 开关非全相运行且分合闸闭锁处理原则是:
1)对于220KV系统线路开关发生非全相且分合闸闭锁时,应首先拉开对侧开关使线路处于充电状态,然后用旁路开关代,设法隔离此开关;
2)对于500KV联变220KV侧开关发生非全相且分合闸闭锁时,应首先拉开联变500KV侧开关和低压侧开关,使联变处于充电状态,设法隔离此开关;
3)对于220KV系统母联开关发生非全相且分合闸闭锁时,应首先将负荷较轻的一组母线上的元件冷倒向另一组母线,然后用母联开关的两侧闸刀将母联开关隔离;
4)对于220KV系统旁路开关发生非全相且分合闸闭锁时,用旁路开关的两侧闸刀将旁路开关隔离;
5)对于接线方式为双母线带旁路的500KV系统开关发生非全相且分合闸闭锁时,处理方法同前。
对于接线方式为3/2接线的500KV系统开关发生非全相且分合闸闭锁时,当结线在三串及以上,且被闭锁开关在完整串之内时,可以采用两侧闸刀将该开关隔离;否则采取切断与该开关有联系的所有电源的方法来隔离此开关。