试述更换220kv光纤分相电流差动保护装置及二次电缆的检验项目。
正确答案:
1)、电流电压互感器的检验:检查铭牌参数符合要求;极性检验;变比检验;二次负担检验;
2)、二次回路检验:检查电流互感器二次绕组接线正确性及端子压接可靠性、接地情况;检查电压互感器二次、三次接线正确性及端子压接可靠性;检查接地情况符合反措要求;检查熔断器或自动开关开断电流符合要求,隔离开关、设备触点可靠性;测量电压变比、电压降小于3%;二次回路绝缘检查:与其它回路隔离完好,所有回路连在一起,各回路对地,各回路之间,用1000v兆欧表测绝缘,应大于10兆欧。检查个元件无异常;查接线、标志、电缆正确;检查寄生回路;对断路器、隔离开关及二次回路进行检查;
3)、屏柜及装置的检验:
外部检验:检查装置的配置、型号、额定参数(直流电压、交流额定电流、电压)等是否与设计相符;检查主要设备、附属设备的工艺质量及导线与端子的材料质量;屏柜标志是否正确、完整清晰,并于图纸规程相符;检查装置的输入回路、电源回路的抗干扰器件是否良好,将屏柜上无用的连片取下。
绝缘测试:按装置技术说明书的要求拔出插件;短接交流、直流、跳合闸、开入开除回路、自动化接口及信号回路端子;断开与其他保护弱电联系回路;打印机联线;装置内互感器屏蔽层可靠接地;用500v兆欧表测量绝缘电阻应均大于20兆欧,然后各回路对地放电。
上电检查:打开电源,检查装置工作是否正常;检查并记录装置硬件和软件版本号、校验码等信息;校对时钟逆变电源检查:插入全部插件,检查逆变电源个点电平符合要求;试验直流有零缓慢升至80%额定电压,装置面板上的电源灯应亮,80%额定电压,拉合直流开关,逆变电源应可靠启动。开入开出量检查:传动至各输出、输入电缆模数变换系统检验:检查零漂;加入不同幅值电流、电压检查装置采样值符合要求;
2)、整定值的整定及检验:按照定值单进行整定;整组传动试验:对每一功能元件进行逐一检验,试验应处于与实际相同的条件,并测量整组动作时间;
3)、纵联保护通道检验:采用自环方式检查光纤通道完好性;检查保护用附属接口设备检查;通讯专业对通道误码率和传输时间进行检查;检查通道余量;测试跳闸信号的返回时间;检查各接线端子的正确性和可靠性;
4)、整组试验
5)、与自动化系统、故障信息系统的配合检验:重点检查动作信息的正确性;
6)、投运前的准备:
7)、带负荷检验:测电流电压幅值相位、测差流、判断接线的正确性;
8)、检测屏蔽线接地情况:利用钳形电流表测接地电流
