正确答案:
在线路合闸于故障时,在合闸前后TV都无电压输出,欧姆继电器电压记忆将失去作用,为此在合闸时应使欧姆继电器的特性改变为无方向(在阻抗平面上特性贺包围原点)。
在线路两相运行时,断开相电压很小(由健全相通过静电和磁耦合产生的),但有零序电流存在,导致断开相的接地继电器可能动作。所以每相距离继电器都应配有该相的电流元件,必须有电流(定值很小,不会影响距离元件的灵敏度)存在,该相距离元件的动作才有效。在故障相单相跳闸进入两相运行时故障储存的能量,包括该相度联电抗器中的电磁能,在短路消失后不会立即释放完毕,而会在线路电感、分布电容和电抗器的电感间振荡衰减,其振荡频率接近50HZ,衰减时间相当长。所以两相运行时的保护最好不反应断开相的电压。
