有一小电流接地系统,母线额定电压为6KV,电压互感器变比为(6000/1.732)/(100/1.732)/(100/3),当发生单相直接接地时,若母线绝缘监测继电器输入侧测得的电压为50V,求这时母线相电压升至多少?(假定母线电压是从零开始升压的)
正确答案:母线相电压U=50/3*(6000/1.732)/(100/3)=3000/1.732V
即这时母线相电压升至3000/1.732V.
即这时母线相电压升至3000/1.732V.
答案解析:有
微信扫一扫手机做题
有一小电流接地系统,母线额定电压为6KV,电压互感器变比为(6000/1.732)/(100/1.732)/(100/3),当发生单相直接接地时,若母线绝缘监测继电器输入侧测得的电压为50V,求这时母线相电压升至多少?(假定母线电压是从零开始升压的)
微信扫一扫手机做题