某高层商业综合楼地上共10层、地下共3层,建筑高度为53.80m,总建筑面积为67137.48m2。其中地下部分建筑面积为27922.30m2,使用性质为停车库及设备用房,共计停车474辆;地上建筑面积为39215.18m2,地上1~5层使用性质为零售商业,地上6~10层使用性质为餐饮与休闲娱乐场所。该建筑内设有室内、室外消火栓系统,自动喷水灭火系统,火灾自动报警系统,消防应急照明,消防疏散指示标志灭火器,消防电梯等消防设施;消防控制室设在地下1层,消防水泵房设置在地下2层。消防用电为一级负荷,电源从两个不同的区域变电站引入;消防供水从环状市政供水管网引入两条DN300的进水管,并在地块内形成环路。 根据以上场景,回答下列问题。 计算自动喷水灭火系统相关的技术参数。
正确答案:
该高层商业综合楼火灾危险等级为中危险级1级,但其地下车库火灾危险等级为中危险级11级,故该建筑自动喷水灭火系统设计流量按照中危险级11级确定,其喷水强度为8L/min·m2,作用面积为160m2。喷头选用流量系数K=80的快速响应喷头,公称动作温度高于环境最高温度30℃,即68℃的红色喷头,厨房区域选取93℃的绿色喷头。由于每个湿式报警阀控制喷头数不超过800只,该建筑总建筑面积为67137.48m2,中危险11级一个喷头的最大保护面积为11.50m2,初步计算该建筑至少需要67137.48/11.5=5838.04,取5839个喷头,需设湿式报警阀至少5839/800=7.3,取8个。该建筑高度大于50m,加上还有3层地下室,在设置自动喷水灭火系统的报警阀组时,应注意每个报警阀组供水的最高与最低位置喷头,其高程差不宜大于50m。
答案解析:有