新建500kV变电站,厂站端需添加一台加密装置,通过华东接入网实现与分中心通信,厂站端配置完成后,请问主站端装置管理中心上需要做哪些步骤?
正确答案:
1)导入厂站加密装置证书:通过更新证书功能,导入厂站加密装置证书
2)增加厂站装置节点:在管理管理中心添加此厂站对应的加密装置节点
3)增加隧道:在分中心加密装置节点上添加一条与该厂站的隧道(
4)配置策略:针对分中心加密装置节点,在刚添加的这条隧道上添加相应的策略
5)状态检查:检查隧道协商是否成功,加解密是否正常