一建筑高度为20米五层的大型超市,每层建筑面积为4000平方米,设置了湿式自动喷水灭火系统,该超市火灾危险等级为中危险级Ⅱ级,设计喷水强度为8L/min.㎡。 问:(1)计算该超市的喷淋用水量? (2)该超市的自喷系统应设置几个报警阀组?
正确答案:
(1)喷淋用水总量不应小于=(8L/min.㎡×160㎡×60min)/1000=76.8立方米;
(2)按照一个湿式报警阀组控制的喷头数不宜超过800只的要求,该超市的自喷系统应设置3个报警阀组。
(2)按照一个湿式报警阀组控制的喷头数不宜超过800只的要求,该超市的自喷系统应设置3个报警阀组。
答案解析:有