多做题,通过考试没问题!

集控值班员考试

睦霖题库>火电电力职业技能鉴定考试>集控值班员考试

简述冷态启动过程中并列后到带负荷至300MW主要操作步骤?

正确答案: (1)并列后,联系投入“机跳炉”保护;
(2)在5%负荷下,保持运行30分钟暖机,暖机期间开启#4抽电动隔离阀、小机蒸汽疏水暖管、投入连排扩容器运行;汽机初负荷暖机结束,检查缸胀值正常,无阻塞现象;
(3)负荷到30MW后注意检查中压主汽门前所有气动疏水阀联锁关闭;
(4)当负荷达15%时,检查低压缸末级叶片喷水阀自动关闭;
(5)当四段抽汽压力>0.15MPA,检查四段抽汽至除氧器电动门开启,辅助蒸汽至除氧器压力调节阀自动关闭,否则手动操作进行汽源切换;
(6)负荷升至20%时,查中压调节阀后所有疏水阀关闭,除氧器再循环泵停止运行;检查除氧器三冲量自动投入;检查汽机各参数正常,特别注意各组氢气冷却器之间温度差在合格范围内;冲转第一台汽泵暖机;根据需要保持暖机3小时;
(7)负荷>25%时,辅助蒸汽切由冷段再热蒸汽供给;将凝汽器背包减温水气动阀关至10%;冲转第二台汽动给水泵;
(8)负荷达50%时,确认两台汽动给水泵运行正常后,停下电动给水泵,投入联锁备用;根据需要确定是否再启动一台循环水泵。
答案解析:
进入题库查看解析

微信扫一扫手机做题