多做题,通过考试没问题!

一级建造师

睦霖题库>注册建造师>一级建造师

某安装公司承包了光源中心的空调系统的施工,光源中心空调系统的洁净度等级设计为N5级,空调系统还采用BA系统监控,BA系统选用了有特殊要求智能化产品,并且光源中心的洁净室内采用气体灭火系统。光源中心机电工程的空调系统预算费用为600万元,工期6个月,安装公司按月编制的预算费用和实际费用见表1H420090—4。 空调系统施工费用统计表(单位:万元)表1H420090—4 分析空调工程第5个月的累计费用偏差和累计进度偏差。

正确答案: 工程进行到第5个月时:
费用偏差=已完工程累计预算费用一已完工程累计实际费用=570-610=-40万元
进度偏差=已完工程累计预算费用一计划工程累计预算费用=570-550=20万元
结果说明合同执行到第5个月时,费用超支40万元,进度提前20万元。
答案解析:
进入题库查看解析

微信扫一扫手机做题