根据《智能变电站一体化监控系统技术功能规范》规定,智能变电站一体化监控系统与继电保护信息主站进行信息交互应满足哪些要求?
正确答案:
1)应传输继电保护装置和故障录波器的运行状态、通信状态、正常运行参数(当前定值、定值区号、压板状态、装置版本号、开关量状态、模拟量采样值等)。
2)应支持远方修改保护及录波装置定值、远方投退软压板、远方切换定值区、远方复归保护信号等远方控制命令。
3)上送故障简报信息,包括录波文件名称、访问路径、时间信息、故障类型、故障线路、测距结果、故障前后的电流、电压最大值和最小值、开关变位等信息。
4)与继电保护信息系统主站宜采用DL/T860标准进行信息传输。
