有流量变送器,量程是0~400×9.8Pa,对应流量显示范围为0~200m3/h,实际运行当中发现流量经常指示在满刻度上,现需扩大显示范围,使实际流量在显示范围的2/3处,试求变送器量程如何改变?
正确答案:
现显示表范围为:
Q=3/2×Q原=3/2×200=300m3/h
已知原变送器量程为0~400×9.8Pa,显示范围为0~200m3/h
则变送器量程更改为ΔP×9.8Pa
(400×9.8)/(ΔP×9.8)=(200/300)2
ΔP=900
所以变送器量程要更改为0~900×9.8Pa
Q=3/2×Q原=3/2×200=300m3/h
已知原变送器量程为0~400×9.8Pa,显示范围为0~200m3/h
则变送器量程更改为ΔP×9.8Pa
(400×9.8)/(ΔP×9.8)=(200/300)2
ΔP=900
所以变送器量程要更改为0~900×9.8Pa
答案解析:有
微信扫一扫手机做题