正确答案: (1)触发电压必须与晶闸管的阳极电压同步。也必须与同步变压次级相序一致;
(2)触发器的六路触发脉冲是依次相差60º;
(3)触发电压应满足主电路移相范围的要求(120º~150º);
(4)触发脉冲应为正脉冲,它的前沿要陡峭,一般小于0.3毫秒,且触发脉冲前沿上升速度应大于0.5A/μs。宽度要满足一定的要求,一般电感性负载调整在5毫秒左右或10º~20º(双窄触发脉冲)、80º~90º(单宽触发脉---即:大于T/6,T为电源周期);
(5)具有一定的抗干扰能力;
(6)触发信号应有足够高的电压和足够大的功率。但一般触发电流为几十到几百毫安;
(7)不该触发时,触发器电路因漏电流产生的漏电压应小于0.15V~0.2V