某2层工业厂房,其主体结构为现浇钢筋混凝土框架,框架平面尺寸为17.4m×144m,在长度方向为48m留设伸缩缝一道,见图2A320022。 施工工期2个月,施工时的平均气温15℃,木工不得超过25人,混凝土工与钢筋工可以根据计划要求配备,主体结构施工时采用两台250L混凝土搅拌机,混凝土振动器、卷扬机可以根据计划要求配备。 施工方案中模板采用定型钢模板,常规支模方法,混凝土为半干硬型,坍落度10~30mm。本工程每层、每个温度段的模板、钢筋、混凝土的工程量根据施工图计算;采用时间定额根据劳动定额手册及本地工人实际生产率确定 划分本工程的施工过程,并计算各施工过程的劳动量。

正确答案:根据题中给出的厂房钢筋混凝土框架的工程量表,可以得出各分项工程的劳动量:
例如;已知支一层柱模板的工程量为332㎡
则支一层柱模板的劳动量=支一层柱模板的工程量×时间定额
=332×0.0833
=27.7工日
本工程框架部分采用以下施工顺序: 
绑扎柱钢筋;支柱模板;支次主梁模板;支次梁模板;支板模板;绑扎梁钢筋;绑扎板钢筋;浇注柱混凝土;浇注梁;板混凝土。 
根据施工顺序,按专业工作队的组织进行合并,划分为以下四个施工过程:
①绑扎柱钢筋;
②支模板;
③绑扎梁、板钢筋;
④浇筑混凝土。
则根据表2A320022-2可得出各施工过程每层每个温度区段需要的劳动量见表2A320022-3。